展开全部

我国现阶段各电力设备的额定电压分三类:第一类额定电压为100v以下,这类电压主要用于安全照明、蓄电池及开关设备的操作电源。交流36v电压,只作为潮湿环境的局部照明及特殊电力负荷之用;第二类额定电压高丁100v,低于1000v,这类电压主要用于低压三相电动机及照明设备;第三类额定电压高于1000v,这类电压主要用于发电机、变压器、输配电线路及设备。设供电给电力网的发电机s是在电压u1下运行的,由于线路中有电压降落,对于由发电机直接配电的部分,线路始端电压u1大于末端电压u2。为便于讨论,设直线u1u2(实际应为折线)代表电压的变化规律,受电器l~4将受到不同的电压。而受电器是按标准化生产的,不可能按照图示各点的不同电压来制造电器,而且电力网中各点的电压,也并不是恒定的。为了使所有受电器的实际端电压与它的额定电压之差最小,显然应该采取一个中间值,即取ue=(u1+u2)/2来作为受电器的额定电压。该电压也就规定为电力网的额定电压。

发电机的额定电压

发电机是输出电能的设备,接于线路的首端,所以发电机的额定电压应该比所连接的线路的额定电压高5%,例如,线路的额定电压为10kv时,接在线路首端的发电机的额定,电压应为10.5kv。对于大型发电机,其额定电压不受线路额定电压等级的限制,一般按技术经济条件确定。

电力变压器的额定电压。

  1. 电力变压器一次绕组的额定电压。

  2. 电力变压器二次绕组的额定电压。

ZYJ1953414
高粉答主

2016-09-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4542万
展开全部
首先是决定几个电压等级,例如中距离输电用220kv和110kv,短距离输电用35kv和10kv,高压用电6kv,低压用电380/220v。在每个电压等级中,电源侧的额定电压高5%左右。