PLC通讯不上是 什么 原因?
前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特...
前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因
首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特率没设过,是不是PLC通讯芯片75176B烧了 展开
首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特率没设过,是不是PLC通讯芯片75176B烧了 展开
5个回答
展开全部
【1】PLC在控制柜中,柜子离墙1.2米,靠墙是UPS在柜子后面,PLC在前面,柜子在中控室,一台计算机,没有别的了,应该是信号干扰。
【2】PLC通讯原理:1.自由口通讯一般是指RS232的串行通讯方式,其通讯距离较短,速率较慢,一般在现场的某些仪表会采用这种方式,比较典型的是西门子的PC-PPI通讯;2.总线一般指RS485的串行通讯方式,其通讯距离和速率要远高于RS232通讯方式,一般现场的PLC或变频器等设备用此协议较多,比较典型的是西门子的Profibus-DP,Modicon的Modbus等;3.以太网采用的是国际通用的以太网通讯协议,具备相当高的速率,但其问题是设备成本较前两种方法要高很多,因此没有总线方式普及。
【2】PLC通讯原理:1.自由口通讯一般是指RS232的串行通讯方式,其通讯距离较短,速率较慢,一般在现场的某些仪表会采用这种方式,比较典型的是西门子的PC-PPI通讯;2.总线一般指RS485的串行通讯方式,其通讯距离和速率要远高于RS232通讯方式,一般现场的PLC或变频器等设备用此协议较多,比较典型的是西门子的Profibus-DP,Modicon的Modbus等;3.以太网采用的是国际通用的以太网通讯协议,具备相当高的速率,但其问题是设备成本较前两种方法要高很多,因此没有总线方式普及。
硕博电子
2026-01-28 广告
长沙硕博电子科技股份有限公司,创立于2007年7月,致力于为特种装备客户提供控制器、显示屏等控制系统核心电子产品及整车电控系统整体解决方案。公司拥有湖南省工程机械专用控制器工程技术研究中心、湖南省省级企业技术中心、长沙市企业技术中心、长沙市...
点击进入详情页
本回答由硕博电子提供
展开全部
1.通讯电缆的接口接触不良,很可能就是你说的通讯接口,经常性插拔会引起这样的情况;
2.不知道你的工控机(电脑)装通讯板没,要是装了,通讯板也可能有问题,要是没装,看是不是监控软件参数设置或操作方面出了什么问题。
2.不知道你的工控机(电脑)装通讯板没,要是装了,通讯板也可能有问题,要是没装,看是不是监控软件参数设置或操作方面出了什么问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先把机子重启,然后在不运行其他软件的情况下,打开一个PLC编程软件,在看看能否通讯的上。
另外,可以进如PG/PC属性里看下,选择的接口是不是匹配。
另外,可以进如PG/PC属性里看下,选择的接口是不是匹配。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说不定是什么驱动没装呢,我就碰到过这样的情况~ 组态软件的驱动版本过低,造成的通讯故障~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC程序的系统块中是不是改过波特率啊,下载过后就连不上了?波特率改一致就连上了(软件和PLC中的),不行就打西门子技术支持电话400-810-4288
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
更多回答(3)