双向可控硅如何关断
我一直记得可控硅一旦导通后,即使去掉控制极,可控硅依然导通,可我今天用一个双向可控硅控制一个灯泡时,奇怪的现象发生了,我接通控制极时灯泡就亮了,而断开控制极时“灯泡居然灭...
我一直记得可控硅一旦导通后,即使去掉控制极,可控硅依然导通,可我今天用一个双向可控硅控制一个灯泡时,奇怪的现象发生了,我接通控制极时灯泡就亮了,而断开控制极时 “ 灯 泡 居 然 灭 了” ,我又试了几回都是一样的。我在控制极加了双向触发二极管和电位器还可以调光,你们说说这究竟是怎么回事?
我没减小主电路电流呀,也没调小电位器,主电路我根本就没动,只是去掉了控制极,可控硅就关断了,再接上又导通了,你回答的和我问的对不上号啊。 展开
我没减小主电路电流呀,也没调小电位器,主电路我根本就没动,只是去掉了控制极,可控硅就关断了,再接上又导通了,你回答的和我问的对不上号啊。 展开
5个回答
展开全部
等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它。
寄存器双向晶闸管导通条件:
一是晶闸管 (可控制)阳极与阴极间加正向电压,二是控制极也要加正向电压。
两个发光二材条件具备,晶闸管(可控硅)才会处于导通。
晶闸管(可控硅)一且导通后,即使降低控制极电压或去掉控RS触发制极电压,晶闸管(可控硅)仍然导通。 智能电容双向晶闸管(可控硅)关断条件:降低或去掉加在晶闸管(可控硅)阳极至阴极的正向电压,使阳极电流小8873csb于最小维持电流以下。
扩展资料:
闸管导通的条件是:阳极承受正向电压,处于阻断状态的晶闸管,只有在]极加正向触发电压, 多级离心才能使其导通。门极所加正向触发脉冲的最小宽度,应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流, 查找损坏即擎住电流儿L以上。
导通后的晶闸管管压降很小,使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小 锂电池自至一个小的数值,即维持电流IH-下。
闸管关断的条件是:使主端子间的正向电流小于维持电流。小端子A、K之间之间的正向电压,直至为零,或加反向电压 。
参考资料来源:百度百科 ——双向可控硅
展开全部
一、双向可控硅的管断的方法:
等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它。
二、双向可控硅的简单介绍:
是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
可控硅一经触发导通就可以自己维持导通状态,尽管断开控制极也不能阻断,这是相对直流电而言的。在交流电中,电频率是交变的,断开控制极时,电脉冲在某一波动瞬间0点时,可控硅就失去维持电流而关断。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二楼说的对,交流电过零点时失去维持电流而断开的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可控硅关断只需要通过的电流小于维持电流就可以实现。
在交流电路中,电压和电流是时刻改变的,每秒50周就是这个变化的频率。
在交流电路中,电压和电流是时刻改变的,每秒50周就是这个变化的频率。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询