fanuc series oi-mc 急停报警如何解除

我是数控新手,刚从学校毕业。今天去个厂子,他们用的是fanucseriesoi-mc铣床,操作的时候不小心Z轴超程了,但是报警上显示的是急停警报。我试了我在学校学的各种方... 我是数控新手,刚从学校毕业。今天去个厂子,他们用的是fanuc series oi-mc铣床,操作的时候不小心Z轴超程了,但是报警上显示的是急停警报。我试了我在学校学的各种方法,都不能解决。请给位大仙帮帮忙!下面有图片,注意了,我的急停开关一直开着呢! 展开
 我来答
百度网友4868df8
2010-03-03 · TA获得超过346个赞
知道小有建树答主
回答量:163
采纳率:100%
帮助的人:124万
展开全部
你这个应该是触发硬超程报警了,一般机床厂家对硬超程的处理办法都是串入急停回路,所以机床会进入急停状态。你找一下,机床上应该有硬超程解除按钮。在JOG方式下,按住这个按钮,急停报警会消失,然后反方向移动机床到安全位置,松开按钮,按复位即可。

如果没有硬超程解除按钮就要修改梯形图了,这个估计对你来说有难度,不要轻易尝试,最好联系机床厂,或者比较熟悉的人。
广州德晟仪器设备公司
2025-03-11 广告
IPX8压力浸水试验机怎么用?【公司简介】:广州德晟仪器设备有限公司是一家主要专注于IPX8压力浸水试验机防水试验设备的公司,专注于IPX8压力浸水试验机:IPX1/2/3/4/4K/5/6/6K/7/8/9K防水防尘等级试验机、IPX1-... 点击进入详情页
本回答由广州德晟仪器设备公司提供
爱弄奥
推荐于2018-11-20 · TA获得超过300个赞
知道小有建树答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:92.8万
展开全部
1.梯图停止了,EMG报警和急停开关无法建立联系——启动梯图;
2.急停线有问题了——检查电源模块上CX4那根线有没问题;
3.梯图特殊逻辑——看(能看到的话)梯图中输出接点G8.4的条件,有没有特殊结构;
4.查看跟机床过来的报警资料上面MTB有没有特别说明;
5.打电话给卖这台机床的销售,联系编这张梯图的电气人员。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-03-03
展开全部
松开急停开关,选择手轮模式,(机床应有个超程释放的开关或按钮,请按住不要松开,用手轮把Z轴往下也即负方向移动,即OK
已赞过 已踩过<