ups双总线是什么意思?并机是什么意思?在什么情况下选择双总线?什么情况下选择并机? 50
3个回答
展开全部
1.双总线没听过这个名词至少在UPS的行业名词里没有。两路电到听过。应该是有两路市电可以在停电时任意自动切换供电。
一般例子:两路市电(所在地同时有两个供电公司供电或者有一路交流市电加一路发电机供电通过切换开关切换)-后面在加UPS并机保护-UPS后面是负载。
UPS并机分三快:一、UPS冗余并联、主从热备份、蓄电池备份(这块可算可不算)
以我之见ups冗余并联好!!!
1 , 现在模块式ups全都采用ups冗余并联,可靠性高!!!
ups冗余并联说白一点就是无主无从并联...
2 , 将两种并联做一下比较:
a , ups冗余并联:就是并联系统中无主从之分,系统中任一台UPS既是主机也是从机,哪台先开哪台就是主机,而后开机的都是从机。一旦主机故障停机,系统自动选择作为从机运行的另一台UPS接替主机的工作,保持供电不间断。
b , 主从并联:就是并联系统中以一台UPS为主机,其他为从机。从机在主机的控制下,从机中任意一台出现故障,均不影响系统的正常供电,但若主机出现故障则全系统瘫痪。
优缺点:
a , ups冗余并联:可靠性高,利用率高,任一台停机不影响大局,便于维护。
b , 主从并联: 利用率高,可靠性低,便于集中管理。
3.蓄电池备份:两组直流蓄电池通过电池柜上的直流开关并联到UPS直流连接处。好处在于两组电池只要坏了其中一组。另外一组还继续工作供电。
保护层次依偶看有几层了:两路电-两台UPS-两组电池至少三大层六小层基本不会让你没电用了。缺点就是费用上去了蓄电池组延时时间短蓄电池组占用空间、重量又重按吨算。
偶把你要的特点都说了下选择就根据你自己的用电需要选择。
双总线是指用户电源为两路供电系统,双路电源均接有并机冗余的UPS。能最大的保护设备不被断电,如果用户设备非常重要不能有一丁点闪失,采用双总线系统。
并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用。并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。
并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用。并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
就是双总线输出啊,为了防止数据丢失。
安全性高一点,而且能够保证持续运行!
安全性高一点,而且能够保证持续运行!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: