西门子PLC S7-200 编程数据线怎么接

我有RS2329孔和9针的接头、线缆、485转换器请问怎么接?哪位提供针脚接线图... 我有RS232 9孔和9针的接头、线缆、485转换器
请问怎么接?
哪位提供针脚接线图
展开
 我来答
闵鸿朗阚俨
2019-08-03 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:34%
帮助的人:949万
展开全部
一般常用的都是继电器输出,所以需要外接电源,输出点相当于一个开关。如果选用的是电压输出的,则可以不用外接电源,但要注意输出的容量要能够驱动外部器件,而且大多数输出的都是直流24伏。下载的新程序可以覆盖掉plc里的老程序。dip的作用可以去查手册看看。开关量在plc里是on和off两者状态,也就是二进制的0和1,相当于开关的开和关。模拟量在plc里则是一个数字,比如输入一个10v,那么plc里对应的就是数字27000,5v就是13500。数字开关量主要是在逻辑控制上,而模拟量则主要是对数据的处理。
0pengzhenlin0
2015-12-21 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:46.6万
展开全部
西门子编程电缆需要买的,自己是不可以做的,不像三菱,欧姆龙等可以自己弄,西门子的编程电缆时PPI协议的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunsongjie77
2010-03-16
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
西门子编程电缆需要买的,自己是不可以做的,不像三菱,欧姆龙等可以自己弄,西门子的编程电缆时PPI协议的
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行空天
2010-03-03 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1900万
展开全部
电脑的端口RS232 2是发送,3是接受,5是接地。
PLC的端口是RS485 3是A信号,8是B信号,5是接地 。
其他针脚都用不上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宫豆母雅艳
2019-01-10 · TA获得超过3689个赞
知道大有可为答主
回答量:3182
采纳率:31%
帮助的人:175万
展开全部
西门
编程电缆需要买


像三菱
欧姆龙等


西门
编程电缆
PPI协议
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起