设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC 4~20mA,模拟量输 5

设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC4~20mA,模拟量输5设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC4~20mA,模拟量输入模... 设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC 4~20mA,模拟量输 5
设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC 4~20mA,模拟量输入模块输入信号的量程为DC 0~20 mA,转换后的数字量为0~32000,设转换后PLC得到的数字量为N,
(1) 试求对应的液位值L;
(2) 根据上面的计算过程设计该模拟量量化程
展开
 我来答
chenchen米妮
2017-06-01 · TA获得超过1152个赞
知道小有建树答主
回答量:391
采纳率:100%
帮助的人:29.3万
展开全部
温度T=((N*20/24768)-4)*(120-25)/16 +25 ℃。
N*20/24768将N转变为电流毫安数。
(N*20/24768)-4)减去基数。
(120-25)/16表示每毫安电流对应的摄氏度数值。
+25℃加上对应4mA的℃基数。
严谨计算的话,需要对(N*20/24768)-4)进行判断,当该值小于零时,输出错误标记。