地下室除了卫生间以外,也是会有不少人会想置办一个厨房或者是水吧台,尤其是地下室有影音室或是健身房等功能性空间的时候,厨房或者水吧台的配置,让地下室的空间更加丰富。

那有不少人会担心厨房的污水中油污过多会造成排水的故障或者长期的使用过程中会都需要不定期对油污进行清理,那这些问题在以往的地下室排水中,也就是传统的污水提升器的排水中会出现这样的问题,尤其是浮球的控制系统或是小的过流直径,会容易被油污堵塞或者粘连而导致排水出现问题。

那这种问题在现在智能的污水提升泵上是无法产生的,因为智能污水提升器针对种种的家庭使用环境做了详细的调研后,有针对性去解决了这个问题。

一个就是采用现实意义上的反清洗系统,利用自来水形成的高压水来定期定时冲洗水箱的内壁,这样就让地下室的排水更加顺畅,减少箱体内油污的堆积,要是油污很大的情况下,我们可以让反清洗系统连接热水,利用温热水来冲洗水箱的内壁,让油污很难粘挂在水箱内壁上,减少其造成机器的故障,也就免去了人工的维护。

再一个就是智能污水提升器采用75mm的大通道感应套管的气动的控制方式,这样从另一个角度来避免机器出现控制失灵情况的产生,油污不会堵塞气管,就不会影响污水提升泵的正常运行。
二水之头7
2018-08-02 · TA获得超过100个赞
知道小有建树答主
回答量:134
采纳率:95%
帮助的人:32.5万
展开全部
我们厂家一般都是负责安装的,下面就污水提升器管道布局给出一些建议:
1. 污水提升器水平管必须有一个向下的最小倾斜度1:100;
2. 如果污水提升器要安装垂直排水管,他必须是先于水平管的布置;
3. 建议在垂直管道底部安装排水塞,保证检修时管道清空;
4. 若污水提升器的管道的布局明显低于该设备所放的位置,建议在管道最高点安装一个排气阀,避免虹吸作用。
5. 污水提升器排水管道必须采用标准管道配件连接到主排水设备;
6. 保证污水提升器的所有外部管道正确保护和密封,避免产生霜冻现象。
7.污水提升器管道需要独立链接主排污管,避免被其他管道堵塞或出现污水倒灌现象。