西门子PLC485自由口通讯可以同时发送和接收数据么

西门子PLC226的通讯口在有自由空通讯协议进行通讯时可以同时发送和接收数据么,如果不行的话怎么才能将发送和接收分开,让它们不冲突。... 西门子PLC226的通讯口在有自由空通讯协议进行通讯时可以同时发送和接收数据么,如果不行的话怎么才能将发送和接收分开,让它们不冲突。 展开
 我来答
loydoy
2010-03-09 · TA获得超过1690个赞
知道小有建树答主
回答量:1667
采纳率:0%
帮助的人:885万
展开全部
理论上可以同时发送和接收。
不过,如果速度不要求很快,数据量不是很大,建议分开发送和接收。方式很多,例如分时。
百度网友b8b3f90
2010-03-09 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3067万
展开全部
西门子RS485通讯是半双工的,即要么接受,要么发送。

发送与接受程序互锁。