电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧
用兆欧表摇得各对(一相一地),新的电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧,500V以下电压.测试电线电缆绝缘电阻一般是在断电情况下摇得的值,并且是一根相线和一根零线组成一对,...
用兆欧表摇得各对(一相一地),新的电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧,500V以下电压.
测试电线电缆绝缘电阻一般是在断电情况下摇得的值,并且是一根相线和一根零线组成一对,用500或1000V兆欧表摇得的值。和温度有关系吗? 展开
测试电线电缆绝缘电阻一般是在断电情况下摇得的值,并且是一根相线和一根零线组成一对,用500或1000V兆欧表摇得的值。和温度有关系吗? 展开
展开全部
绝缘电阻要考虑的因素很多。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
注意:使用电笔时一定不可以将其中的绝缘电阻替换成普通电阻。
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
L-电缆长度,Km;
Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
附:电缆的温度系数
温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
以上为计算方法,具体数据参照出厂单(或合格证)
R20=Rt×Kt×L
