电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧

用兆欧表摇得各对(一相一地),新的电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧,500V以下电压.测试电线电缆绝缘电阻一般是在断电情况下摇得的值,并且是一根相线和一根零线组成一对,... 用兆欧表摇得各对(一相一地),新的电缆和BV线的绝缘电阻值是多少兆欧,500V以下电压.
测试电线电缆绝缘电阻一般是在断电情况下摇得的值,并且是一根相线和一根零线组成一对,用500或1000V兆欧表摇得的值。和温度有关系吗?
展开
zclyyh

2010-03-11 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:8.4万
采纳率:51%
帮助的人:9256万
展开全部
绝缘电阻要考虑的因素很多。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
注意:使用电笔时一定不可以将其中的绝缘电阻替换成普通电阻。
tkgg126
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1070个赞
知道小有建树答主
回答量:714
采纳率:0%
帮助的人:488万
展开全部
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
L-电缆长度,Km;
Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
附:电缆的温度系数
温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92

以上为计算方法,具体数据参照出厂单(或合格证)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式