电流互感器怎么选?

 我来答
jackjxfeng
推荐于2019-11-07 · TA获得超过2016个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:100%
帮助的人:172万
展开全部
不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。

同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。

选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。

电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了。

100/5的意思是一次电流100A时,二次输出电流为5A,描述的是变比和额定测量、额定输出值。

互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表。影响的主要是读数。当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上。

举例:
LZZBJ9-12/150b/2 100/5 0.2/15VA 10P15
表示该互感器型号为LZZBJ9-12/150b/2,是配装于中置柜的那种。
额定电流为100A,变比为100/5
测量级线圈精度为0.2级,容量15VA
保护级线圈精度为10P,容量15VA
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
判断一个传感器公司的好坏,不只是看价格,还要考虑很多因素。建议可以多对比几个看看。您可以到夏罗登工业科技(上海)有限公司了解下。夏罗登工业科技坐落于上海松江临港科技城,我们的服务涵盖了几乎所有工业领域的机械传动、自动化与驱动系统控制、流体真... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
电气电工技术分享
高粉答主

2021-02-02 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:2415
采纳率:96%
帮助的人:131万
展开全部

电路的电流是80A,用多大的电流互感器?互感器如何接线?涨知识