西门子plc200用pnp和npn的接近开关都行吗?

 我来答
过往的美好dyq
2018-03-08 · 知道合伙人金融证券行家
过往的美好dyq
知道合伙人金融证券行家
采纳数:2574 获赞数:8502
2013级 物理与电气工程学院 电气工程及其自动化

向TA提问 私信TA
展开全部
西门子S7-200可以使用PNP或NPN输入类型的传感器。
以CPU226为例,
输入(PLC正面下方)有两个公共端1M/2M,1M是I0.0至I1.4的公共端,2M是I1.5至I2.7的公共端;
当接入PNP传感器时,1M或2M端接24V-;
当接入NPN传感器时,1M或2M端接24V+;

西门子PLC的晶体管输入输出方式多为PNP型(CPUX224XPsi 为NPN输出,最近才推出),为源型输入,可以采用2/3/4线接近开关(BERO)PNP开关;因此欧美大部分用源型输入说法是对的;
日本大都采用NPN型接近开关,为漏型输入,如三菱PLC采用NPN输入信号;比如如果用西门子PLC控制三菱伺服控制器就必须将西门子的PLC信号取反,但容易丢脉冲,品质恶化。
霸道的浴霸
高粉答主

2018-03-08 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:254
采纳率:46%
帮助的人:9.2万
展开全部

西门子S7-200可以使用PNP或NPN输入类型的传感器。</p> <p>以CPU226为例,</p> <p>输入(PLC正面下方)有两个公共端1M/2M,1M是I0.0至I1.4的公共端,2M是I1.5至I2.7的公共端;</p> <p>当接入PNP传感器时,1M或2M端接24V-;</p> <p>当接入NPN传感器时,1M或2M端接24V+

能互换,PNP接近开关输出的是高电平,NPN输出的是低电平。驱动输出的接法不同。
通俗点讲就是PNP是正极关断(正极进开关),NPN是负极关断(负极进开关)。
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顺手看看
2018-01-01 · TA获得超过1228个赞
知道小有建树答主
回答量:279
采纳率:100%
帮助的人:92万
展开全部
都行,可以用在同一个plc里面,公共端接法不一样而已。
pnp共阴接法,npn共阳接法,在plc的输入端一个字节一种接法
如I0.0-I0.7的m端接24v正极,那么传感器在这8位输入中必须全部用npn
I1.0-I1.7的m端接24v负极,那么这里全部要用pnp的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
过往的美好dyq
2018-01-01 · 知道合伙人金融证券行家
过往的美好dyq
知道合伙人金融证券行家
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式