4个回答
展开全部
目前国内的医疗废水消毒主要采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。对于医疗废水消毒的有关要求,《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)作出如下规定:
一、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求:
①传染病、结核病医疗机构消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。
②综合医疗机构和其他医疗机构消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/L。
③若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于0.5mg/L,采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
游离氯free chlorine 指以次氯酸、次氯酸盐离子和溶解的单质氯形式存在的氯。
化合氯 combined chlorine 指以氯胺和有机氯胺形式存在的氯。
总氯 total chlorine 指以“游离氯”或“化合氯”,或两者共存形式存在的氯。
氯胺 chloramines 指按标准方法测定的氨的一、二或三个氢原子被氯原子取代的衍生物(如一氯胺,二氯胺,三氯化氮)和有机氮化合物的氯化衍生物。
二氧化氯对游离氯和总氯的测定产生干扰,亚氯酸盐对总氯的测定产生干扰。二氧化氯和亚氯酸盐可通过测定其浓度加以校正,其测定方法参见GB/T 5750.11和GB/T 5750.10。
二、采用紫外线消毒,污水悬浮物浓度应小于10mg/L,照射剂量30-40mJ/cm2,照射接触时间应大于10s或由试验确定。
三、采用臭氧消毒,污水悬浮物浓度应小于20mg/L,臭氧用量应大于10mg/L,接触时间应大于12min或由试验确定。
此外,由于疫情影响,生态环境部门加强了对医院污水的处理和消毒的监管,在线检测排水总余氯达到传染病、结核病医疗机构含氯消毒剂要求,即消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。采用二氧化氯消毒的医院也是同样的要求,更不管是排入水体还是排入污水处理厂。
安可适(北京)智能设备有限公司_
2024-08-05 广告
2024-08-05 广告
作为安可适(北京)智能设备有限公司的工作人员,医疗废物处置中心必备的设备包括:1. **医疗废物焚烧炉**:用于高温焚烧医疗废物,杀灭病原体,减少体积,降低毒性。2. **微波消毒设备**:针对感染性、损伤性和部分病理性废物进行无害化处理,...
点击进入详情页
本回答由安可适(北京)智能设备有限公司_提供
展开全部
目前市面上各种医疗污水处理设备参差不齐,价格有高有低,但处理的效果是否可以达标以及后期稳定性都有很大的区别,一台好的医疗污水处理器,不仅仅只是对污水进行消毒,还需要过滤、沉淀、吸附、水质调节等多项综合处理,过于简单和廉价的产品只会做一做表面工作,而无法处理后满足标准内的每一项的指标。另外市面上的污水处理主要有如下几种:1、投药式;2、电晕臭氧;3、低压水解臭氧。相对来说臭氧氧化性和便捷性要由于投药;低压水解的臭氧要更优于电晕产生的臭氧。我这边是深圳做污水处理的厂家,如果有不明白的也可以向我咨询
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-04-25 · 知道合伙人体育行家
关注
展开全部
必须先消毒才能排放
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-04-17 · 进口滤膜、树脂、水处理设备,找水天蓝
水天蓝环保
深圳市水天蓝环保科技有限公司是一家专业从事环保水处理的高新技术企业,主要生产经营各种超纯水处理系统、废水处理设备及中水回用设备、以及配套的工业自动化成套设备,以及代理经销环保水处理周边产品
向TA提问
关注
展开全部
医院污水处理原则:
1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。
严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。
4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。
6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。
1.全过程控制原则。若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询