  变压器合闸注意事项:
  1、变压器配电柜使用的分离开关如不安装程序锁和电磁锁等防误装置时,应用随机附有的螺钉销,在隔离开关分闸后,将该螺钉销插入构座上的孔内,再用挂锁(向售的门锁)锁住,以保证安全。
  2、变压器配电柜的触头与触刀是靠压缩弹簧保持着良好的接触的,当因故拆功弹簧或检修后,应重新调整以达到所要求的弹簧压力。高压负荷开关是一种具有简单的灭弧装置的高压开关,它可以通断一定的负荷电压和过负荷电流,但不关断短路电流,因此它必须与高压熔断器串联使用。利用高压熔断器来切除短路故障。
  变压器配电柜合闸过程:
  操动机构通过传动拉杆和拐臂,把力传到大轴上,通过大轴及三根绝缘拉杆推动基座内的转轴、拐臂,使二相导电杆向上作直线运动,最后插入静触头。此时,大轴拐臂上合闸缓冲碰撞并压缩合闸缓冲器,直到合闸终止位置时,内操动机构使断路器保持在位置。在这一过程的同时,由于大轴的转功使分离弹簧拉伸、储能最终能够完成任务。
xyak8899
2010-03-12 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
我也是操作员,最基本的步骤,必须得戴好绝缘设备,必须的有1人监护操作,必须有操作票,然后按顺序倒闸,然后填制操作记录。作为电工,必须清楚基本情况才能操作呀。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2010-03-15 · TA获得超过5205个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2409万
展开全部
还有动作要迅速,准确 .合闸时先全两边相,最后合中间。分闸时相反。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
流冰老师奇葩旅行
2015-09-22 · TA获得超过165个赞
知道答主
回答量:224
采纳率:50%
帮助的人:105万
展开全部
合闸时出现放电打火现象,注意安全.