有内庭的公共建筑怎么划分防火分区 现设计一栋回字形公共实训基地,有内庭(无屋顶),回廊,每层约3000平米,49.8米高;该怎么划分防火分区?... 现设计一栋回字形公共实训基地,有内庭(无屋顶),回廊,每层约3000平米,49.8米高;该怎么划分防火分区? 展开 我来答 2个回答 #热议# 在购买新能源车时,要注意哪些? summer204730 2019-04-20 · TA获得超过2580个赞 知道小有建树答主 回答量:979 采纳率:91% 帮助的人:66万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 49.8米高的公共建筑,属于高层公共建筑。对于高层公共建筑来说,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡。当设置了自动灭火系统时,建筑面积可以加倍,那么意思是一个防火分区面积最大可以到3000㎡。你所说的每层约3000平米是否包括回廊在内。如果包括回廊的话,那么回廊单独做一个防火分区,其余每层划分为一个防火分区。如果没有包括回廊,面积大于3000的话,每层划为两个防火分区。面积小于3000,则每层划为一个防火分区。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 秒懂百科 2020-12-23 · TA获得超过5.9万个赞 知道大有可为答主 回答量:25.3万 采纳率:88% 帮助的人:1.2亿 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-01 中庭的底层建筑,设置防火分区、防烟分区应该设置几个? 2016-12-29 一类高层公共建筑内面积200㎡的中庭需要单独算作一个防火分区吗? 2 2023-03-26 当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的建筑面积时,与中庭相连通的门应采用( )。 更多类似问题 > 为你推荐: