请问:10KV真空配电柜,进线开关使用VS1-12/1250A-31.5KA和至变压器选用VS1-12/630A-25KA

 我来答
创作者JGaPBnOXdB
2020-02-16 · TA获得超过3.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.5万
采纳率:26%
帮助的人:908万
展开全部
进线开关的额定短路开断电流(31.5kA)与变压器柜额定短路开断电流应当一致。进线开关的额定电流为1250A,可以该改为630A,但前提是验算其开断电流。