变压器着火如何处理??
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
(一)、断电灭火: 1、断电技术措施:为防止火场上发生触电事故,因此在断电时首先要有单位电工技术人员的合作,其次应有专门的断电装备切断电源时应采取以下技术措施: A、变电所断开主开关; B、用跃落式熔断器切断电源; C、请求供电局对变压器所在的地域进行停电。 2、断电后的扑救措施:变压器发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。 A、如果油箱没有破损,可用干粉、1211、CO2等灭火剂进行扑救; B、如果油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,最大时,可挖沟将油集中用泡沫扑救。 C、大型的变电设备,都有许多姿质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,容易爆裂而损坏设备,可能造成不必要的损失。如果有绝缘油的套管爆裂后还会造成绝缘油流散,使火势进一步扩大蔓延,所以,遇到这种情况最好采用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
(二)带电灭火: 在灭火战斗中,常常遇到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
(二)带电灭火: 在灭火战斗中,常常遇到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
答案:(1)发现变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。
(2)如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀,将油面降低,并开启变压器水喷雾装置,使油冷却。
(3)如果变压器外壳裂开着火时,应将变压器内的油全部放掉。
(2)如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀,将油面降低,并开启变压器水喷雾装置,使油冷却。
(3)如果变压器外壳裂开着火时,应将变压器内的油全部放掉。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸应立即断开各侧开关进行灭火,如油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开底部放油门将油位降低,并往变压器上浇水冷却,如变压器外壳开裂着火时,应将变压器油全部放掉,使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器灭火,如是变压器内部故障引起着火,不能放油。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?