8匹的格力空调要用多大电线,怎么算呀!!!详细点的

急... 展开
 我来答
创作者3W1O6zlmrZ
2020-03-15 · TA获得超过3710个赞
知道大有可为答主
回答量:2987
采纳率:25%
帮助的人:438万
展开全部
朋友,格力变频空调1.25匹4级能效参数——
使用制冷功能时耗电量为:﹙920÷100﹚×8=7.36度,电费为:7.36×0.65=4.78元;使用制热功能时耗电量为:﹙1295÷1000﹚×8=10.36度,电费为:10.36×0.65=6.73元。朋友,这是指连续运行工作下的情况,实际上空调在工作到温度设定值时,压缩机会停止工作,相对来说耗电量要比这个低一些。
人头马3951
2010-03-16 · TA获得超过968个赞
知道小有建树答主
回答量:366
采纳率:0%
帮助的人:393万
展开全部
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点>如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
四、8匹空调总的输入功率(额定)8*736=5888W
最大电流是 I=P/U=5888/220=26.76A
26.76A/8=3.345
五、按照计算要求配置8匹空调4mm2铜芯线就可以了,如果考虑到辅助加热就以6mm2铜芯线为主。还有余量,对线路系统有保护作用。