建筑电气施工图上的灯具、开关、插座等元件的准确安装位置为什么不标注

 我来答
jiesuanchu
推荐于2016-10-09
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:32.1万
展开全部
常规性东西,图纸一般不标注
具体做法一般如下(仅供参考):1、开关安装高度一般图例中有标注(1.3m或1.4m)安装位置如图纸未明确,规范要求距门边15cm~20cm。2、插座安装高度一般图例有标注,安装位置为按图纸比例在图上量出插座距就近墙的距离,施工按此距离安装插座。3、灯具安装位置在室内平均分配,如比较规则的房间,在同一方向上灯到墙的距离为灯与灯之间距离的1/2.如为不规则房间按图示比例进行安装。
建筑电工的小工
2010-03-18 · TA获得超过918个赞
知道小有建树答主
回答量:206
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
呵呵,我再来修改。
根据施工图设计深度要求
建筑电气施工图纸无需标注灯具、开关、插座等准确安装位置!
但是需要明确标高,安装方式,设备管线材料。
因为在一次装修时有的房间设计确定不了房间内的家具和电气设备或装置的位置,修要二次装修来确定,比如床的位置,电视、电脑或其他,但是灯具位置的设计是根据照度来划分的,这就要我们看某个灯具是给那个空间照明的,然后来按照度具体划分,开关的平面位置规范里是有的,插座的平面位置和间距及距墙的位置规范里也是有规定的,所以我们在实际确定他们的位置的时候要参考一下精装修的图纸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ziguang000
2010-03-17 · TA获得超过369个赞
知道小有建树答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:80.5万
展开全部
=======================================
为了分 还有学话骗分的 汗一个!我再次修改

根据施工图设计深度要求
建筑电气施工图纸无需标注灯具、开关、插座等准确安装位置!
但是需要明确标高,安装方式,设备管线材料。
在二次装修设计时候,可在二次装修图纸上,
标注标注灯具、开关、插座等准确安装位置(此位置由二次装修设计确定)。
PS:实际上电气施工图是无法提高具体的安装位置,因为建筑施工图出来后,公建需要做二次装修设计的,这个是一定的,所以在二次装修图出来后,先前施工图的灯具,插座位置可能变化较大,为什么要电施图要画平面电气施工图根据实际的平面的布置来计算容量,最后确定各级开关及变压器容量的大小等等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sllasdf
2010-03-17 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:58.4万
展开全部
根据施工图设计深度要求
建筑电气施工图纸无需标注灯具、开关、插座等准确安装位置!
但设备材料表中要指出各种灯具的功率,安装方式,开关和插座的位置,开关和插座的具体名称,额定的电流值。