SCB9-3150/35±2x2.5%/0.4kV,Uk%=8Y,d11请问这个变压器参数具体都是什么意思?
1个回答
展开全部
这是环氧树脂干式变压器:其意义如下:
S-三相;
C-环氧树脂浇注型
B-为铜箔线圈
9-设计序号9型代表损耗标准(这是目前比较差的)
3150kVA-是变压器的额定容量
35kV-是变压器的输入额定电压(高压)
+-2*2.5%-是高压的分接调压范围:高压有36750、35875、35000、34125、33250V五档电压可以调节。
0.4kV-是低压额定输出电压
Uk%-是变压器的短路阻抗是8%
接法是Yd11,高压是Y接(星接)、低压是d接(三角接),相位差30度
S-三相;
C-环氧树脂浇注型
B-为铜箔线圈
