变压器烧毁的原因

3000VA的变压器用着用着烧了冒烟这种不常用的小变压器烧毁都有什么原因啊不能只是过流吧刚运行3天前边运行挺好有可能是环境太潮如果是由于环境过潮引起的怎么解决啊~!... 3000VA的变压器 用着用着烧了 冒烟 这种不常用的小变压器 烧毁都有什么原因啊 不能只是过流吧
刚运行3天 前边运行挺好 有可能是环境太潮 如果是由于环境过潮引起的 怎么解决啊~!
展开
 我来答
月亮的未来
2010-03-19 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1233万
展开全部
我的看法很可能是变压器的制造质量问题。因为在运行中的变压器是不会受潮的。除非你那里相对湿度达到95%以上。正规的干式变压器,应该有防潮的能力,至少在90%的相对湿度情况下能安全运行。这有标准规定的。
像楼上那位说的,你先检查自己的原因,是否过载很严重?是否太潮湿?是否有异物?如果不是你的原因,那么很可能线圈在绕制时有隐患,如匝绝缘,层间绝缘有瑕疵,通了电之后引起局部放电而造成烧毁的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jrgkjd
2010-03-19 · TA获得超过861个赞
知道小有建树答主
回答量:822
采纳率:0%
帮助的人:278万
展开全部
匝间短路,现在的小变压器的绕组都不浇漆或者浇的很少,我遇到很多是这样的,自己重绕浇好漆就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
貊梓毓博明
2020-01-02 · TA获得超过3833个赞
知道大有可为答主
回答量:3068
采纳率:29%
帮助的人:446万
展开全部
1,长时间过负荷
2,负载短路
3,绕组匝间短路
4,绝缘老化
5,散热不畅
。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wd296301037
2010-03-19 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
是不是匝间短路啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询