三菱PLC数据线与界面通讯数据线

以前一直是用的欧姆龙的PLC,刚刚接触三菱的,发现三菱的PLC都只有一个通讯口,想问一下这个通讯口是不是可以和电脑连接同时也可以和人机界面连接?可不可以在连接好人机界面的... 以前一直是用的欧姆龙的PLC,刚刚接触三菱的,发现三菱的PLC都只有一个通讯口,想问一下这个通讯口是不是可以和电脑连接同时也可以和人机界面连接?可不可以在连接好人机界面的基础上用电脑连接PLC?
我现在用的PLC也是FX2N的,问一下这个型号的PLC可不可以在连接电脑的同时连接触摸屏?因为我的机器是有触摸屏的,我想要机器一边工作的同时一边用电脑监控。
展开
 我来答
salasalacn
2010-03-26 · TA获得超过3675个赞
知道小有建树答主
回答量:1497
采纳率:0%
帮助的人:657万
展开全部
我来全面地回答一下吧.
三菱FX系列PLC只有一个422通信口.(我们通常叫编程口)
如果你使用的是三菱的触摸屏(比如F930-GOT或者F940-GOT),那么你是可以通过触摸屏连接来对PLC程序进行电脑监控或者上传下载程序.
但是如果你使用的是其他品牌的PLC.明确告诉你.同时工作是不可以的.必须拔掉触摸屏.将电脑数据线插在422口上才能进行程序的上传下载.这时你是用不了触摸屏的.
别的例子:松下触摸屏(比如GT01)和松下PLC一起使用时.也可以实现同时工作.
说白了,不同品牌混合使用时,就不能同时使用的.
想解决这个问题,你另外买个FX2N-232-BD模块.通过RS232与触摸屏连接.把422编程口腾出来专门给电脑监控程序用吧.
cheng188818
2010-03-21 · TA获得超过8879个赞
知道大有可为答主
回答量:1669
采纳率:99%
帮助的人:857万
展开全部
一般来说如果只配一个接口,那么这个接口应该是可以共用的。你可以查阅使用说明书,或上网下载。

你看看你的PLC有配的带通讯接口的线没有,看看是属于那种线。

注:通信线跟下载线不一样,两头9针的是通信线,可以与组态连用,可以几台通信,一头圆一头方的是下载线,可以上载,下载。

我这用的是FX2N,只用了一个一根线(插PLC的是圆头,连接上位机和编程器的是9针RS485接口),上传程序和监控编程都是用这一个接口。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
香河恒懋
2010-03-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应该可以的 你把电脑通讯口连接触摸屏 触摸屏再连接PLC 这样监视应该就行了。 我试过三菱FX2N 和触摸屏GOT-F930
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
游钓江河yes
2010-03-26 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:46.8万
展开全部
三菱PLC的422口即可连接触摸屏 也可连接电脑 但不能同时连接并且各用各的线