电动机主电路中接有断路器,是否可以不接熔断器,为什么? 10

 我来答
zzw3840
2010-03-20 · TA获得超过271个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:127万
展开全部
可以,熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器是一种过电流保护电器。熔断器主要由熔体和熔管两个部分及外加填料等组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,起到保护的作用。
以金属导体作为熔体而分断电路的电器。串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。 一般断路器有过载和短路功能
衡水联鑫工控
2010-03-20 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
断路器和熔断器的功能作用差不多,并且,断路器的功能要比熔断器好,所以没有必要重复设置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杜之桃WA
2010-03-20
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:19.7万
展开全部
电机如果有热继电器的话,可以去掉熔断器。一般断路器有过载和短路功能,但是选择一般偏大,不适合做过载保护。过载保护一般用热继电器,用熔断器的不多。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友afdc7d1
2010-03-20 · TA获得超过937个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:100%
帮助的人:60.4万
展开全部
可以不用接
低压断路器可以自动进行失压、欠压、过载、和短路保护,当发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起