空开跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电,请问是怎么回事?
空开跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电,请问是怎么回事?在正常用电情况下,空开没跳闸,用电正常。用电笔测一下,发现空开出线火线有电,零线没有电。但空开跳闸后...
空开跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电,请问是怎么回事?在正常用电情况下,空开没跳闸,用电正常。用电笔测一下,发现空开出线火线有电,零线没有电。但空开跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电,请问是怎么回事?
展开
7个回答
推荐于2018-02-13
展开全部
零线不允许用空开等开关来开断零线,因为一旦设备故障万一相线无法有效分断,而零线那一极分断了就无法迫使上一级开关动作 ,而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非常危险的。你的情况应该是这样,相线无法有效分断而零线刚好分断了,建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开,零线使用汇流排连接。(另零线不能小于相线,有些人不懂零线用小于相线后果和前面的一样。)
展开全部
你的情况是相线无法有效分断而零线刚好分断了,建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开,零线使用汇流排连接。(另零线不能小于相线,有些人不懂零线用小于相线后果和前面的一样。)
零线不允许用空开等开关来开断零线,因为一旦设备故障万一相线无法有效分断,而零线那一极分断了就无法迫使上一级开关动作 ,而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非常危险的。
空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
三相电零线带电的原因
1、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。
当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
3、零线断裂,使得零线带电
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失
6、零线直接接地,未接系统零线
7、零线与火线搭接
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
零线带电一般措施
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
电源进线零火对调一下,最好选2P漏保。单P安检都不让用了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: