rs485一般采用双绞线电缆

智能仪表随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来,世界仪表市场基本被智能仪表所垄断,这归结于企业信息化的需要,而企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。

扩展资料:

网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。在构建网络时,应注意如下几点:

(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。

(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

宏电
2024-09-30 广告
rs485接口 rs485采用差分信号负逻辑,+2v~+6v表示“0”,- 6v~- 2v表示“1”。rs485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构... 点击进入详情页
本回答由宏电提供
上帝右脚尖
2019-08-13 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.8万
展开全部

rs485属于一种四线制通讯方式,对线缆的选择有要求,需要使用屏蔽双绞线。目前总线技术中rs485表现是比较平庸的,而工业方面的国产芯片性能表现都很不错。下面给你看一个几种总线技术的性能对照图。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
szhaiwangxing
推荐于2017-10-12 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:570万
展开全部
线材问题:在RS-485总线布线规范中,要求485+,485-两根导线要互为双绞,且需要带有
屏蔽层保护信号线不被外部环境干扰。在现场施工中,由于网线使用非常广泛,很多人采用网线作为485通信线路的线材,由于网线有八根线且单根的线径较细,
采用网线作为RS-485总线的线材存在一定的浪费且通信质量不能得到保障。建议采用专用的屏蔽双绞线做为RS-485线路的线材,推荐采用0.5毫米以
上线径的线材。另外,需要采购纯铜的线材,因为现在市场上的线材鱼龙混杂,很多奸商利用铁铝合金外层镀铜冒充铜线出售,这些合金线材容易折断且电阻大,对
于通信质量有很大的影响,先提供一个鉴别的小窍门:将线材截断之后,对着光线看,如果截断面为铜色,则应该为纯铜线,如果为银白色,那就肯定是劣质线材,
建议不要采购。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hdsr178
2014-01-07 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15934

向TA提问 私信TA
展开全部

一般采用特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆,参见附件。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-01-11
展开全部
屏蔽双绞线

可能的话,双屏蔽
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式