施耐德PLC的SL1口(型号:TM218LDA24DRN)和触摸屏COM2口(HMIGXO3501)连接通信,怎么触摸屏不起作用。

 我来答
yanhualiu
2014-03-14 · TA获得超过1216个赞
知道小有建树答主
回答量:521
采纳率:33%
帮助的人:165万
展开全部
SL1口是网口吧,你检查一下你的通讯线焊接的对不对,或者找施耐德原装线试试看。
实在不行就用2口通一下。
追问
变量地址  是这么对应的   举个简单的例子
追答
(1)INT类型变量,一一对应的;例如:屏上地址%MW10,PLC也是%MW100;
(2)BOOL类型变量,屏上单字的位对应PLC中的两个字的位;例如:屏上%mw1.0~%mw1.15对应PLC中的%mx1.0~%mx1.7、%mx2.0~%mx2.7;
(3)REAL类型变量,屏地址与PLC地址为2倍关系,例如:屏上地址%MW10,PLC是%MD200;
再回首在等待
2014-03-15 · TA获得超过271个赞
知道小有建树答主
回答量:458
采纳率:48%
帮助的人:179万
展开全部
波特率,格式设置对了吗?
追问
对了
已赞过 已踩过<