直流24V电源 正极对地 开始是24V 但是 慢慢电压会将 降到几伏,这是怎么回事?

我感觉对地应该不会电压慢慢降低!求助回答... 我感觉对地应该不会电压 慢慢降低!求助回答 展开
 我来答
最爱老贫农
2014-03-17 · TA获得超过755个赞
知道小有建树答主
回答量:323
采纳率:33%
帮助的人:125万
展开全部
如果你的24伏电源是经过整流和稳压的,调整管坏了,就会有这种现象。取样电路有故障也会有这种现象。因为稳压电路里一般都有电容参与。故障现象随着电容充电的过程中而变化,导致输出电压也随着这个过程而改变。
更多追问追答
追问
但是  24伏正负极量取电压是 24V   就是正极对地就会有这种现象
追答
我还是不明白,一般电源都是有一端接地的呀,最典型的稳压电路,也是公用地。你的24电源是怎样得到的?能说的具体点吗?
苏州科贝斯电子
2024-08-27 广告
三相EPS应急电源是专为重要设备在突发停电时提供稳定电力支持的关键设备。它采用先进的逆变技术和高性能电池组,能够迅速响应,在市电中断时自动切换至应急供电模式,确保负载如数据中心、医院、工厂生产线等关键设施的不间断运行。三相输出设计满足大功率... 点击进入详情页
本回答由苏州科贝斯电子提供
huajiz
2014-03-17 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2356万
展开全部
从现象看,好像是负极对地存在较大电容。送电开始电容电压很低,相当于负极接地,所以正极对地有24V电压。随着电容充电结束,相当于负极接地断开,正极对地电压随之降低。当然,如果负极对地绝缘绝对好,那么正极对地电压应该为零。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
英雄相对论
2014-03-17
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:7.3万
展开全部
直流24V+对地是测量不到24V的,感觉就像交流220V火线对地只能测到100多V(零地不共用的情况下)。开始测到的24V应该是假的。万用表测量的数据稳定之后才是真实值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
势贺拨吉T1
2014-03-17 · TA获得超过336个赞
知道小有建树答主
回答量:466
采纳率:100%
帮助的人:139万
展开全部
电源一工作就停止了,比如保护了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-03-18
展开全部
看下是不是管子坏了