怎样根据负荷来计算煤矿井下防暴开关的电流整定值
比如:电机功率315KW,电机额定电流37.1A,开关额定电流200A,开关额定电压6KV,怎样计算出开关的电流整定值?...
比如:电机功率315KW,电机额定电流37.1A,开关额定电流200A,开关额定电压6KV,怎样计算出开关的电流整定值?
展开
3个回答
推荐于2018-12-24
展开全部
660V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以
按额定电流整定,整定为13A
380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2
1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66
6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1
10KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.58
所以该个开关的电流整定值为:315*0.1=31.5
660V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按额定电流整定,整定为13A
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询