商业地产消防的具体步骤是什么?一次消防和二次消防有什么区别?
4个回答
2019-05-14
展开全部
针对二次消防推荐西安都安消防,针对消防设计,审核,申报,备案,安装,装修,设计,改造,检测,验收手续,开业许可,安全检查,维保等消防改造施工工程等都能做
根据国家规定,只有取得一次消防验收合格证后,二次消防即商户装修设计才能报审。换句话说,没有一次消防验收合格,就失去了二次消防报审的前提基础。
一、一次消防
是指这个商业建筑在建设时进行的消防设计审核和消防验收,用以保证建筑物本身的消防安全。此时,消防部门主要考虑的是防火分区设置、消防设备安装等问题。
二、二次消防
是指这个商业建筑在使用时需要进行的消防安全保护,一般就是指内装修设计审核。
三、商业建筑需要履行上述的两次消防申报手续
一次消防一般是开发商做好的,二次消防一般是商业建筑的租户要自己负责的。商户的装修工程的报审手续中,要求有这个大楼的整体消防验收合格意见书(一次消防)的复印件。
四、土建一次消防工程验收流程
1、建设工程消防验收申报表;
2、工程竣工验收报告;
3、消防产品质量合格证明文件;
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;施工单位出具工程达标承诺书 ;
7、其他依法需要提供的材料。
五、二次装修消防验收流程
1、建设工程消防验收申报表;二次消防审查设计合格意见书;
2、工程竣工验收报告;第三方消防检测机构出具的火灾报警及各系统现场检验合格报告书;
3、消防产品质量合格证明文件;
4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(装修材料:顶、地、隔墙材料送消防建筑材料试验中心做形式检验并获取合格意见书)
5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
7、其他依法需要提供的材料。
六、开业需要取得的消防四证
1、建设工程消防设计审核合格证明(含装修工程);
2、建设工程消防验收合格证明(含装修工程);
3、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证;
4、装修装饰材料防火性能检测合格证明。
首先是审图,一次消防图纸要经过消防支队审图,合格后方可按图施工。如果是超大型建筑还必须做消防性能化评审。再就是施工是的工种配合,合理安排各种管道走向,避免因高度重叠影响净标高。电图要根据选定的报警设备型号进行深化设计。注意变更后的关联变更,如改动或增加排烟管道或风机,要反映到报警图纸上。
二次消防主要是针对各商铺的二次装修设计进行报警、喷淋、消火栓图纸的深化,因二次装修千变万化,注意报警、喷淋不能有死角不能有遮挡。排烟口、防火阀、不能有遗漏或者位置不准确,尤其是餐饮,消防要求更高,注意餐饮面积300平方时的防火分隔。防火门、防火卷帘设置要合理。二次装修的消防最好还由一次消防单位施工,避免设备调试遇到不必要的麻烦。
2020-04-26 · 百度认证:品牌企业
关注
展开全部
排烟口、防火阀、不能有遗漏或者位置不准确,尤其是餐饮,消防要求更高,注意餐饮面积300平方时的防火分隔...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
商铺装修吊顶消防喷淋装置需要该吗?商铺有20多平方米?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询