200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
我们这里是粮库,负载全部是三相电机,35kW热风机1台,自偶降压,17kW冷风机1台,星角降压,13kw风机1台,2.2Kw电磁调速电机4台,1.1kW电磁调速电机1台,...
我们这里是粮库,负载全部是三相电机,35kW热风机1台,自偶降压,17kW冷风机1台,星角降压,13kw风机1台,2.2Kw电磁调速电机4台,1.1kW电磁调速电机1台,5.5kW风机1台,其它电机功率均在7.5一5.5左右,总功率在165kW左右,顺序启动,同时运行的总功率大约在145KW左右,麻烦您给指导一下,电容补偿柜的元器件及电容应该如何选择最恰当?分几路?容量大小如何搭配?谢谢啦!!!
展开
4个回答
展开全部
1,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
2,kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):
Q=√3×U×I
I=0.314×C×U/√3
C=Q/(0.314×U×U)
上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F。式中0.314=2πf/1000。
要看你的整体功率因素的。
如果不知道,一般按照常规,建议按照变压器容量的30-40%选择,你可以选择60-80KVAR的电容,但是单个电容的容量需要小一些的,这样避免过补偿。
如果不知道,一般按照常规,建议按照变压器容量的30-40%选择,你可以选择60-80KVAR的电容,但是单个电容的容量需要小一些的,这样避免过补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
陈坚道老师答全对!我补充,根据楼主的负荷实际;选三相共补,静态自动补偿装置(较为便宜),十回路,每路400v/10kvar或450v/12kvar的电力电容,另变压器随机直补一台2kvar的电容随变压器投切,可满足要求。
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询