求电机的实际消耗功率及轴输出功率

(1)有一台110KW的三相异步浆泵电机,实际电机工作电压380V,电流180A,该电机的功率因数3/4负载时功率因数为0.85、效率为90%,求该电机此时电机的实际消耗... (1)有一台110KW的三相异步浆泵电机,实际电机工作电压380V,电流180A,该电机的功率因数3/4负载时功率因数为0.85、效率为90%,求该电机此时电机的实际消耗功率及轴输出功率是多少?
(2)有一感应电动机为4极,60Hz,其满载时转速为1735r.p.m,求其转差率?
请各位大侠为我详细的解答下
展开
 我来答
远上寒山有人家
2014-01-08 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6843 获赞数:41032
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
解:(1)实际消耗功率:P=√3UIcosφ×3/4=√3×380×180×0.85×3/4=75526(W)=75.526(kW)。
轴输出功率P'=P×η=75.526×90%=67.973(kW)。
(2)2p=4,即极对数p=2。
所以同步转速:n0=60f/p=60×60/2=1800(rpm)。
转差率:s=(n0-n)/n0=(1800-1735)/1800=0.0361
追问
P=√3UIcosφ×3/4
cosφ有了你后面再乘以个0.75啥个意思 啊?
追答
请看你的原题目:“该电机的功率因数3/4负载时功率因数为0.85、效率为90%”——题目给出的是,3/4负载时的功率因数、效率。所以电机不是运行在满载状态,而是75%的负载,所以计算时乘以0.75。
陈坚道
高粉答主

推荐于2016-12-01 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1》该电机此时实际消耗功率:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×180×0.85≈101(KW)
轴输出功率:
Pn=101×0.9≈91(KW)
2》其同步转速:
n=60f/P=60×60/2=1800(转)
转差率:
no=n-n1/n=1800-1735/1800≈0.036=3.6%
本回答被提问者和网友采纳