如何用万用表测电线漏电
27个回答
展开全部
严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.3兆欧姆即为合格。
万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。
如果是低压漏电。用万用表的电阻档即可测量到;若是高压(如市电或更高)漏电,则必须用兆欧摇表才能测量。
万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。
如果是低压漏电。用万用表的电阻档即可测量到;若是高压(如市电或更高)漏电,则必须用兆欧摇表才能测量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-06-20 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
关注
展开全部
将万用表打动欧姆档最大档位上,然后将红笔和黑笔分别接在所测线路两端,如果线路为通,你们电阻值一定很小,如果线路断路那么测出来的电阻非常大,电阻值为几百千欧甚至兆欧。也可以将档位打到标有二极管的位置,如果电路接通则万用表会发出蜂鸣声,否则为断开。
在线算报价 免费
房子装修一平方多少钱?
- 在线客服
-
官方服务
- 官方网站
- 装修报价
- 免费设计
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2018-03-02
展开全部
用表笔线 在电源线的火线和零线外面一同绕几圈,用交流电流小档测量,有电流就是漏电。
精确度你自己掌握吧,表不一样,绕的圈数和显示值也不一样,一定要把火零全绕进去。
精确度你自己掌握吧,表不一样,绕的圈数和显示值也不一样,一定要把火零全绕进去。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不讲大道理,家庭线路判断,关掉所有电器,包括拔掉插座,在靠近电度表的地方,越近越好,但要找到接线地方。为了安全,关掉电闸,断开一根线,把万用表串接进去,调到交流250伏档,高点好,打开电闸,有示数证明漏电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: