如何用万用表测电线漏电
电器设备的金属外皮是需要安装保护接零或保护接地线的,正常情况发生漏电会有上级开关动作的,而开关不动作或怀疑有漏电的设备时。
我们需要用万用表交流(直流)电压档,一个表笔搭接设备外皮一个表笔搭接附近接地体(例如桥架、穿线管、接地线、水管、暖气管等与大地连通的金属)来查看万用表读数,如果电压接近设备工作电压基本确定漏电了,也可能是感应电压,如果不好判断是不是感应电压可以加一个负载来判断,不能盲目的直接加上保护接零或接地线,否则会发生打火或短路事故。
说明一下选交流或直流电压档是根据设备工作电源来选择相应电压最高档,如果不清楚电源性质可以先用交流再用直流以免损坏万用表。
扩展资料
漏电产生的原因有二:
1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。
2.即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
你可以先用测电笔测出火线(相线)来,断开总电源,然后将所有负载全切除(拔下电来),用万用表的R*1K档、或者用R*10K档测量火线对地电阻顺者线路测,必要时可以分段测(从线路中段,或0.618处),直到找出接地点,一般先看哪里有破皮处或者接头处,这些地方出问题多一些!然后用绝缘胶布包好就OK。
万用表内部的电池9v到15v,电阻档只能确定短路,粗略的判断。
其实自己细心观察一下怀疑哪断线路有问题可以把线盒都小心打开,是盒内有问题,通过拉动,敲击观察漏保是否动作。如果是铁管并且有水,电线在管内绝缘层不好,确定位置,需要换线。
实在不行,请电工吧。