现在的消防报警系统各部分的设备都是总线制(如果你不明白什么是总线制,希望你先查下什么是总线制),你说的消火栓与烟感探测器相连,是说消火栓箱内有个消火栓按钮,消火栓按钮是消防报警系统外部设备的一种,是用来启动消火栓水泵的,单独设计的6分管,是穿6根导线进消火栓泵控制柜,无论总线好用与否,都可以直接启动消防水泵.而连接进烟感一根管就是穿总线用的,总线是消防报警主机与消防报警系统外部设备通讯用的,两根,1.5平方双绞线即可,但要求是阻燃的.消防报警系统外部设备一般包括烟感\温感\手报\声光\监视模块\控制模块\消火栓按钮\可燃气体探测器\等一系列设备.这些设备都是总线制的,所以管都连到一起就行.
匿名用户
2010-03-22
展开全部
自动报警系统现都是总线制,共有四总线,其中2颗信号线,2 颗电源线,烟头、温头、声光手报、消火栓按钮、模块都需要信号线,只要是一个回路的,都可连在一起。消火栓单独穿一根6分管,那是穿启泵线的,消火栓按钮现在都带直接启泵。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
茹让庆夏
2019-03-17 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:30%
帮助的人:798万
展开全部
现在的厂家设备都是编码的,消火栓按钮,手报按钮,感烟探测器等线路走的都是总线制,所以一个回路的设备都要连在一起回到消防控制室的主机。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐修敏0eS
2010-03-23
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你说是不是6根线?2根启泵线直接进水泵房的控制柜。2根与烟感连接,有个前提必须加输入模块。模块可以报地址。。。。至于另外2根;是走水泵房引过来的24V电源线,因为消火栓按钮带指示灯的,没电源灯不会亮