ws表示沿墙面敷设,fc表示地板或地面下敷设。

水电安装走墙的话,安装难度比较高,但是用料最少,管路走墙面,与走天花比,可以节约装修成本,不需要大面积吊顶,但开槽比较难,对墙体受力结构有破坏作用。

按定位图的位置在槽体中心预埋管材,预埋完成后用钢钉加铜丝固定,线盒面应与灰饼面相平,给水口面应超出灰饼面15mm,然后用砂浆将槽体补满。

扩展资料:

水电预埋注意事项:

1、预埋管线的管径不要超过板厚的1/4。如果超过时应沿着预埋管线方向增设φb4钢筋网片,网片的宽度不宜小于240mm。

2、预埋管线要尽量避免立体交叉穿越,立体交叉穿越时不应超过2层管线,并且要做构造性的加强处理。

3、在楼板内预埋管线,必须布置在上下两层钢筋网的中间。

4、预埋管线的集散处应设置成放射形分布,尽量避免紧密平行排列,方便后续施工。

5、要用胶带将管线口密封好,防止灰浆及其他杂物掉进里面,形成堵塞。

6、预埋管线必须两点一线,不能采用横平竖直的方式。

参考资料来源:百度百科-预埋管

参考资料来源:百度百科-电工

参考资料来源:百度百科-敷设

参考资料来源:百度百科-砂浆

参考资料来源:百度百科-装修工程水电安装

赵文星空絮雨
推荐于2018-02-25 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
水电图纸上各种符号 表示如下:  SC:钢管   PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管   CT:桥架   WC:沿墙暗敷设   WS:沿墙明敷设   CC:沿顶板暗敷设   F:暗敷在地板内   CE:沿顶板明敷   YJV:电缆   SYV:电视线   PE:接地(黄绿相兼)   PEN:接零(蓝色)   3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)   KV:(电压)千伏   BV:散线   MEB:总等电位   LEB:局部等电位   线路敷设方式代号   PVC——用阻燃塑料管敷设   DGL——用电工钢管敷设   VXG——用塑制线槽敷设   GXG——用金属线槽敷设   KRG——用可挠型塑制管敷设   ⑦线路明敷部位代号   LM—沿屋架或屋架下弦敷设   ZM——沿柱敷设   QM——沿墙敷设   PL——沿天棚敷设   ③线路暗敷部位代号   LA——暗设在梁内   ZA—暗设在柱内   QA—暗设在墙内   PA——暗设在屋面内或顶棚内   DA——暗设在地面或地板内   PNA—暗设在不能进入的吊顶内   ④照明灯具安装方式代号   D——吸顶式   L——链吊式   G———管吊式   B——壁装式   R———嵌入式   BR———墙壁内安装   (4)设备标注方法’   ⑦配电线路的标注方法   a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号   b--导线型号   c--导线根数   d--导线截面   e--敷设方式及穿管管径   f--敷设部位   表示2根导线   表示3根导线   表示n根导线   ⑦照明灯具标注方法   一般标注方法:   灯具吸顶安装标注方法:   其中:a--灯数   b--型号或编号   c--每盏照明灯具的灯泡个数   d--灯泡容量,W   e--灯泡安装高度,m   f--安装方式   L--光源种类,白炽灯或荧光灯
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
美好因缘
2014-12-18
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2726
展开全部
wc代表墙敷设,fc代表沿地敷设
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
幻想忠实的
2014-12-18
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:2.6万
展开全部
7