关于桩基静载试验的问题 10

有这么一个工程,地上21层,主要屋面高度为65.65m,桩基础为冲孔灌注桩,桩基800mm,桩基的设计等级为乙级,承载力特征值为4000KN,桩身混凝土强度未C30,桩端... 有这么一个工程,地上21层,主要屋面高度为65.65m,桩基础为冲孔灌注桩,桩基800mm,桩基的设计等级为乙级,承载力特征值为4000KN,桩身混凝土强度未C30,桩端持力层为中风化花岗岩层,要求入岩500mm,有效桩长(暂定):9.6m~15.45m。然后桩基的设计说明里只要求做声波透射和小应变检测,至于承载力这一块,设计说明的是由于桩承载力较大,就不需要做静载试验了。然后我查了查桩基的检测技术规范3.3.1这一条里有提到桩基的设计等级为甲、乙级时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。是不是根据这一条要求该工程就必须要做静载试验了? 展开
 我来答
肖鸿昌建筑小课堂
2021-05-20
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部

单桩静荷载试验的加载时间和记录

物声科技2024
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结... 点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
李七777
2014-12-31 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:67%
帮助的人:2459万
展开全部
这要看地质资料认定的岩质.设计是根据岩质来确认做和不做.设设计说明不做就不做