UPS电源冗余并机有什么好处

UPS电源冗余并机有什么好处,比如说我公司的电网是200KVA.如果买两台100KVA的话并起来用有什么好处,分开来用有又什么区别?几位老师的回答的意思是?我要搞两台20... UPS电源冗余并机有什么好处,比如说我公司的电网是200KVA.如果买两台100KVA的话并起来用有什么好处,分开来用有又什么区别?
几位老师的回答的意思是?我要搞两台200K的才可以是吗?
说简单点就是说如果钱的多就买两台放着,等那台坏了另外一台可以顶上?
展开
 我来答
倾城豆腐呀
2015-08-21 · 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
倾城豆腐呀
采纳数:1084 获赞数:71592

向TA提问 私信TA
展开全部
  UPS电源冗余并机的好处:
  1、如果设备总功耗需要200KVA的电源来供给的话,那么分成两台100KVA来供不但不是冗余,反而增加了电源的不安全性,以前一台机好或坏各50%概率,现在两台机任一台机坏都会导至好的一台机超负荷当机,并不起到保护的作用。
  2、如果设备总功耗在100KVA以内,那么可以做成备份电源,坏的概率就由50%变成25%了。
  3、分开用电器来分别供电,某一坏不影响另一半,概率还是50%。
百度网友acdd3af
2010-03-22 · 超过39用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:0%
帮助的人:97.4万
展开全部
1 如果你的设备总功耗需要200KVA的电源来供给的话,那么分成两台100KVA来供不但不是冗余,反而增加了电源的不安全性,以前一台机好或坏各50%概率,现在两台机任一台机坏都会导至好的一台机超负荷当机,并不起到保护的作用.
2 如果你的设备总功耗在100KVA以内,那么可以做成备份电源,坏的概率就由50%变成25%了
3 分开用电器来分别供电,某一坏不影响另一半,概率还是50%
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
建天真P0
2010-03-23 · TA获得超过412个赞
知道小有建树答主
回答量:667
采纳率:100%
帮助的人:440万
展开全部
并机就是备份的意思,一台机器有问题,另一台机器顶上,是提高系统的可靠性的
这个主要看你的实际负载是多少了?如果你的实际负载不超过100KVA的话可以使用并联冗余系统,如果你的实际负载大于100KVA的话,就不能使用该系统了
所以实际负载的容量不能超出两台并机UPS中的任何一台

分开来用就是没有备份的更能了
这样可靠性就没有并机的高了
谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e722dc3cb
2010-03-30 · TA获得超过362个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:43.9万
展开全部
楼上的各位说的都很好,我补充一下个人对UPS并机的观点:这个并机冗余也不知道是谁开发出来的,我个人认为这个东西就像坐飞机买保险,真要是乘坐的飞机在天上出故障,保险管个屁用,并机也是如此,平时没有异常的时候,谁都看不出来什么问题,都觉得这个方法很好,安装调试中模拟故障试验等也都没问题,不过真要是使用过程中出问题,一台出了故障,另一台基本上也保不住,一般都是两台同时故障,厂家有时也搞不懂原因,随便找个理由推脱,我个人做UPS服务的,这是我的工作经验,仅为个人观点,可不参考!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友42309eb49
2010-03-22 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
说简单点,如果你们公司现有设备的总功率超过100KVA,那么建议不要搞并联冗余。两台100KVA的UPS并联起来的确可以达到200KVA的使用量。但是当其中一台坏掉的时候,坏掉的这一台的负载就全部转移到好的那一台上,肯定就出问题了,大问题。
建议使用两台100KVA的单机。这样的话,即使其中的一台坏掉了,仍然可以通过旁路向负载供电,那么还可以在保住另一台的同时抢修坏掉的。