wincc通过pc access smart连接12个200 smart PLC

现在有12个smartPLC,想通过pcaccesssmart,用wincc7.0实现对所有PLC的监控,不知道能不能实现,看了别人的问答都说只能连8个plc,那12个怎... 现在有12个smart PLC,想通过pc access smart,用wincc7.0实现对所有PLC的监控,不知道能不能实现,看了别人的问答都说只能连8个plc,那12个怎么连,还有没有别的方法?求解 展开
 我来答
爬上网的虾子
2015-08-01 · TA获得超过1582个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1299万
展开全部
8个连接是指相对低端系列的PLC的连接数,一个PLC对一个WINCC工作站只是占用了一个连接,一个wincc连接12个plc或者8个的对与单个plc都是一个连接,两者不一个概念,只要不超过8个wincc就不存在问题。
如果大于连接数的可以采用C/S结构(服务/客户),看配置应该你用不上。
追问
谢谢回答,那如果我两个plc一组,一个主一个从,然后用pc access smart 连主的,这样不就只要连六个了?这样可行吗,该怎么通讯
追答
没有必要,smart200能不能主从结构不清楚,plc之间通讯也是用连接的,与wincc连接和与plc连接同样占用连接数的。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式