请问一下框架结构中柱子的尺寸是怎么确定的?
我只知道规范一般是不小于300×300
有经验的能否具体告知 例如:一层的房子柱子一般取多少尺寸(具体角柱边柱和中柱)
二层的多少?
要不是加一层 柱子尺寸加多少?
谢谢 展开
是这样估算的:按抗震等级取轴压比限值。
按各层重力荷载代表值和中柱负载面积(负载面积最大的,一般为中柱),
计算竖向荷载轴力估计值,
取水平荷载下轴力增大系数(1.1或1.2)
设计柱混凝土等级,
就可以初选柱截面尺寸。
还要考虑规范中一些其它要求:
比如侧向刚度不得小于上层的70%等等,主要是由于层高不同引起的一些问题,调整柱截面。
扩展资料:
结构简介
框架结构是指由梁和柱以钢筋相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。
框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材砌筑或装配而成。
框架结构又称构架式结构。房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;
按立面构成分为对称、不对称;按所用材料分为钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。
其中最常用的是混凝土框架(现浇式、装配式、整体装配式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 [2]
优点
框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;
框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;
采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。
缺点
框架结构体系的缺点为:框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,
易造成严重的非结构性破坏,吊装次数多,接头工作量大,工序多,浪费人力,施工受季节、环境影响较大;
不适宜建造高层建筑, 框架是由梁柱构成的杆系结构,其承载力和刚度都较低,特别是水平方向的(即使可以考虑现浇楼面与梁共同工作以提高楼面水平刚度,但也是有限的),
它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,其总体水平位移上大下小,但相对于各楼层而言,层间变形上小下大,
设计时如何提高框架的抗侧刚度及控制好结构侧移为重要因素,对于钢筋混凝土框架,当高度大、层数相当多时,结构底部各层不但柱的轴力很大,
而且梁和柱由水平荷载所产生的弯矩和整体的侧移亦显著增加,从而导致截面尺寸和配筋增大,对建筑平面布置和空间处理,就可能带来困难,影响建筑空间的合理使用,
在材料消耗和造价方面,也趋于不合理,故一般适用于建造不超过15层的房屋。 [2]
参考资料:框架结构-百度百科
2024-09-02 广告
柱子尺寸的确定方法如下:
按抗震等级取轴压比限值。
按各层重力荷载代表值和中柱负载面积(负载面积最大的,一般为中柱)。
计算竖向荷载轴力估计值。
取水平荷载下轴力增大系数(1.1或1.2,按水平荷载情况,规范有)。
设计柱混凝土等级。
侧向刚度不得小于上层的70%等等,主要是由于层高不同引起的一些问题,调整柱截面。
扩展资料:
尺寸的具体估算公式如下:
估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) ,其中:
a——轴压比,fc——砼轴心抗压强度设计值,Nc——估算柱轴力设计值。
柱轴力设计值:Nc=1.25CβN,其中:
N——竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载),
β——水平力作用对柱轴力的放大系数,
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10、C——中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2。
竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
筒体、剪力墙结构:15~18,单位:KN/(M*M)
估算是这样的:按抗震等级取轴压比限值。
按各层重力荷载代表值和中柱负载面积(负载面积最大的,一般为中柱),
计算竖向荷载轴力估计值,
取水平荷载下轴力增大系数(1.1或1.2,按水平荷载情况,规范有)
设计柱混凝土等级(这个靠经验,不行就多试几次吧)
就可以初选柱截面尺寸。
还要考虑规范中一些其它要求:
比如侧向刚度不得小于上层的70%等等,主要是由于层高不同引起的一些问题,调整柱截面。
这是最一般的框架(火柴盒式的),钢结构的也差不多。
结构复杂的就另说了,主要靠经验和一些软件分析。
其中:a----轴压比
fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
β---水平力作用对柱轴力的放大系数
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)