变频器外接电位器调速如何接线

变频器外接电位器调速如何接线... 变频器外接电位器调速如何接线 展开
 我来答
百度网友0913638
2018-03-30 · TA获得超过2.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:212
采纳率:100%
帮助的人:7.1万
展开全部

向左转|向右转

电位器的的两端接+10V和GND,中脚接VS1,在把变频器的频率来源改为VS1

向左转|向右转

向左转|向右转电位器的的两端接+10V和GND,中脚接VS1,在把变频器的频率来源改为VS1

向左转|向右转

拉拉战狼_窝擦
推荐于2017-12-16 · TA获得超过624个赞
知道小有建树答主
回答量:593
采纳率:95%
帮助的人:92.5万
展开全部

电位器的的两端接+10V和GND,中脚接VS1,在把变频器的频率来源改为VS1

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小朝说社保
高能答主

2021-04-19 · 有什么不懂的尽管问我
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:73%
帮助的人:420万
展开全部
你好,变频器的电压输出两颗线比如说是0---10V还有一颗是电压调节的 电位器也有三个接线端子 比如说是5千欧的 有两颗线的阻值一直是5千欧 不受电位器调节,那么0--10V分别 接在电阻的这两颗线上,另一颗线接在调节端子上变频器装置应可靠接地,以抑制rf干扰,防止泄漏造成变频器触电。民熔电气的变频器在产品电气防护上就做得非常到位,避免了很多电气事故的发生。

2. 采用变频器控制电机时,电机温升和噪声均高于电网(工频);低速运行时,由于电机转子转速低,应注意通风降温,适当降低负荷,避免电机温升超过允许值。

变速驱动的变频器

3.电源的阻抗不能太小。变频器连接到电网电压,当配电变压器容量大于500千伏安或配电变压器的容量大于10倍的转换能力,或在靠近配电变压器,变频器由于回路阻抗小,引起高频变换器以及会损坏变频器整流组件等。当线路阻抗过小时,应在电网和变频器之间安装交流电抗器。

4. 当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器的输入电流峰值很大,会导致变频器及连接过热或损坏电子元件。此时,也应安装交流电抗器。特别是当变压器呈v形连接时,问题更为严重。除在交流侧安装电抗器外,还需要在直流侧安装直流电抗器。

5. 变频器的输出端不能并联补偿电容,并联电容也不能用来降低变频器输出电压的高次谐波,否则会损坏变频器,降低谐波。反应器可以串联。

6. 变频器与电机连接时,不能用兆欧表测量电机的绝缘电阻,否则兆欧表的高压输出会损坏变频器。民熔电气的变频器也有很多适配的产品,联合使用不仅能避免变频器损害,带来的成效也不止于一加一1、必须正确选择变频器。 2、认真阅读产品使用说明书,并按说明书的要求接线、安装和使用。 3、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。 4、用变频器控制电机转速时,电机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时仅供参考
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yy436
2015-12-29 · TA获得超过2622个赞
知道大有可为答主
回答量:9250
采纳率:75%
帮助的人:1027万
展开全部
放个电路图上来看过先。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuanyiming7777
2019-07-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:732
展开全部
vs1, 怎么设定?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助