RS485和RS485线怎么接
rs485与485通讯,接线方法:
RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑结构一般采用终端匹配的总线型结构。换言之,总线用于串联连接所有节点,不支持环形或星形网络。
如果您需要使用星型结构,您必须使用485中继器或485集线器。一般rs-485总线最多支持32个节点。如果使用一个特殊的485芯片,它可以达到128或256个节点,最大可以支持400个节点。
扩展资料:
rs485布线规范
1、485信号线不能与电源线连接。在实际施工中,由于布线都是通过管道进行的,施工方有时为了方便绘图,将485信号线和电源线直接绑在一起。由于强电有强电磁信号干扰弱电,485信号不稳定,导致通信不稳定。
2、485信号线可采用屏蔽线接线或非屏蔽线接线。由于485信号采用差分方式传输,即采用485+与485-之间的电压差作为信号传输。
参考资料来源:
全双工和半双工接法就可以依照下图
线上设备A接A,B接B
RS485必须是有极性连接方式,不支持无极性。
RS485在现场施工布线的问题非常多,要注意。
1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。
2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。
3,附近有干扰源。例如变频器。
4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。
5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。
6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。
7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。
其中,大多数可以通过屏蔽双绞线来解决,屏蔽层单点接地。或者经过干扰源,例如变频器周围那一段导线使用屏蔽线也可以有效解决。
线路的回声问题,要加入终端电阻。
加入终端电阻后,有利也有弊。弊端就是会减 低线路的驱动能力。
总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。