RS485和RS485线怎么接

我的接口有六个接线柱,分别为T/R-,T/R+,RXD-,RXD+,GND,VCC.请高手指教啊... 我的接口有六个接线柱,分别为T/R-,T/R+,RXD-,RXD+,GND,VCC .请高手指教啊 展开
 我来答
家和万事兴2306
高粉答主

2019-10-17 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:643
采纳率:100%
帮助的人:11万
展开全部

rs485与485通讯,接线方法:

RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑结构一般采用终端匹配的总线型结构。换言之,总线用于串联连接所有节点,不支持环形或星形网络。

如果您需要使用星型结构,您必须使用485中继器或485集线器。一般rs-485总线最多支持32个节点。如果使用一个特殊的485芯片,它可以达到128或256个节点,最大可以支持400个节点。

扩展资料:

rs485布线规范

1、485信号线不能与电源线连接。在实际施工中,由于布线都是通过管道进行的,施工方有时为了方便绘图,将485信号线和电源线直接绑在一起。由于强电有强电磁信号干扰弱电,485信号不稳定,导致通信不稳定。

2、485信号线可采用屏蔽线接线或非屏蔽线接线。由于485信号采用差分方式传输,即采用485+与485-之间的电压差作为信号传输。

参考资料来源:

百科百科-rs485

上帝右脚尖
2019-09-25 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.7万
展开全部

全双工和半双工接法就可以依照下图

线上设备A接A,B接B

RS485必须是有极性连接方式,不支持无极性。

RS485在现场施工布线的问题非常多,要注意。

1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。

2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。

3,附近有干扰源。例如变频器。

4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。

5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。

6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。

7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。

其中,大多数可以通过屏蔽双绞线来解决,屏蔽层单点接地。或者经过干扰源,例如变频器周围那一段导线使用屏蔽线也可以有效解决。

线路的回声问题,要加入终端电阻。

加入终端电阻后,有利也有弊。弊端就是会减 低线路的驱动能力。

总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
59分粑粑分享生活
高粉答主

2020-05-23 · 专注生活好物分享,解答日常方方面面的问题
59分粑粑分享生活
采纳数:326 获赞数:119826

向TA提问 私信TA
展开全部

RS485和RS485的接线方法见下图:

RS-485采用半双工工作模式,支持多点数据通讯。 RS-485总线网络拓扑通常使用带有终端匹配的总线型结构。 换句话说,该总线用于串联连接所有节点,并且不支持环形或星形网络。

如果需要使用星形结构,则必须使用485中继器或485集线器。 通用RS-485总线最多支持32个节点,如果使用特殊的485芯片,则可以达到128或256个节点,并且最多可以支持400个节点。

扩展资料:

rs485布线规范:

485信号线不能在内部连接到电源线。 在实际施工中,由于布线是通过管道进行的,因此有时施工方直接将485信号线和电源线绑在一起,以方便绘制。 由于强电具有强电磁信号来干扰弱电,因此485信号不稳定,从而导致通信不稳定。

485信号线可以使用屏蔽线连接或非屏蔽线连接。 由于以差分方式传输485信号,因此485+和485-之间的电压差用作信号传输。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-09-07
展开全部
RS-485半双工模式接线时将T/R+接对方的A+、T/R-接对方的B-。

RS-422全双工模式接线时将T/R+(发+)接对方的RXD+(收+)、T/R-(发-)接对方的RXD-(收-)、RXD+(收+)接对方的TXD+(发+)、RXD-(收-)接对方的TXD-(发-)。

GND接地;VCC接电源。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
萍水e相逢
2010-03-23 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
RS485线的连接是 同名端 相连

请看 武汉鸿伟光电
E485C RS232/RS485/RS422无源转换器
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)