建筑设计?规范上商场卫生间一定要层层设置吗?商场一层面积为1000多方,二层为2000多方?

 我来答
木子者李
2010-03-24 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1198
采纳率:100%
帮助的人:896万
展开全部
《商店建筑设计规范 JGJ 48-88》 第三章 建筑设计 第二节 营业部分
第3.2.12条 大中型商店为顾客服务的设施应符合下列规定
......
三、应设顾客卫生间;宜设服务问讯台。

规范条文仅此而已,第3.2.13条对卫生间洁具的设置进行了规定。
如果只在某一楼层设置顾客卫生间,而另一楼层不设顾客卫生间,从规范角度看,是允许的。

生活中大中型商场(规范中3000平米以上)的卫生间,
有的是二层设男卫、三层设女卫,这不违反规范;
有的根本不单独设顾客卫生间,顾客与职工共用卫生间;这显然违反了规范;
有的则层层设、男女均设、而且装修豪华。
毫不夸张的说,卫生间体现了一个国家、一个民族的文明程度。
作为商场设计,卫生间影响了商场的档次。
不违反规范,只是达到了建筑设计的底线,舒适程度如何,还要与建设单位协调,从而达到预计的标准。
lhhyxl
2010-03-23 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:66%
帮助的人:8146万
展开全部
规范没有明文规定,商场卫生间必须要层层设置,但从人性化角度考虑,你不但应层层设置,而且还要根据规模进行加密,像你所说的商场二层建筑面积已达2000多方,不设卫生间显然是不合情理的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gp777444111
2010-03-23 · TA获得超过273个赞
知道小有建树答主
回答量:230
采纳率:80%
帮助的人:57.1万
展开全部
作为一个搞建筑设计的人,不一定什么都要参照或者按照规范,卫生间的设置要考虑到人性化和功能化,一个功能分区设置一个卫生间是有必要的,并且要考虑指引系统。而且为了方便施工和以后的维护,层层之间的卫生间最好是在一个垂直系统下的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)