使用方法如下:
1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的)。
2、展开水带,一人接好枪头和水带奔向起火点。
3、水带与消火栓连接,另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。
4、水带与水枪连接,逆时针打开阀门水喷出即可。
扩展资料:
消防栓使用注意事项:
1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。
3、首先必须关掉火灾现场电源,打开消防栓的玻璃门,用小锤敲碎手动报警器内的玻璃(如果没有硬物可用鞋跟),其相连的水泵结合器会自动加压、报警,然后抛出水带,接好水枪、水带,双手抱住枪头朝火的方向直射。
参考资料:百度百科-消防栓
消防栓的使用方法:
第一步:按下门上的弹簧锁,销子自动退出,打开消防栓门。
第二步:拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,顺着展开消防水带。
第三步:把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关。
第四步:把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,打开阀门,即能进行喷水灭火。
消防栓介绍:
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
消防栓使用注意事项:
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。
4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。
7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。
8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。
9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
1.迅速打开消火栓箱门,紧急时可将玻璃击碎;2.按下箱内控制按钮,启动消防水泵;3.取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带,把室内栓手轮顺时针方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火;4.灭火完毕后,关闭室内栓及所有阀门,将水带冲洗干净,置于阴凉干燥处晾干后,按原水带安装方式置于栓箱;5.将已击碎的玻璃及控制按钮玻璃清理干净,换上等同规格的玻璃片;6.检查栓箱内所配置的消防器材是否齐全、完好,如有损坏应及时修复或配齐。
二、室外消火栓
1.将消防水带铺开;2.将水枪与水带快速连接;
3.连接水带与室外消火栓。连接完毕后,用室外消火栓专用扳手逆时针旋转,把螺杆旋到最大位置,打开消火栓。
1、打开箱门。
2、按下箱内的消火栓按钮,启动消防水泵。
3、取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口相连,另一端与水枪相连,在地面上拉直水带。
4、把室内栓手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火。