电线,电缆运行时的最高允许温度

 我来答
上海起帆电缆股份有限公司 2023-06-12
展开全部
电缆的导体不允许整根焊接,导体中的单线允许焊接,各焊点之间的距离应不小于300mm。每根导体中的单线焊接不允许超过一处。电缆的绝缘应根据相应耐热等级选用绝缘材料。绝缘标称厚度应符合标准的规定,绝缘厚度平均值应不小于标称值,其较薄点厚度不小于标称值的90%~0.1mm。特殊场合下使用的电缆应采用双层绝缘,标称厚度要求同上。有分相屏蔽要求的电缆的绝缘上应涂敷或挤包半导电层。有总屏蔽要求的电缆的缆芯应包覆相应耐热等级的半导电材料。铠甲钢丝由两层方向相反的镀锌高碳钢丝或防硫合金钢丝组成。其内、外层铠甲钢丝应进行预变形处理,从…
酸酸可爱多
高粉答主

2019-07-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:100%
帮助的人:14.4万
展开全部

各国电缆温度限制最高允许温度(℃):

美国、日本: 90

德国、荷兰、瑞士:80 

中国、俄罗斯:70

瑞典:50

扩展资料:

起火措施:

1、保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格 符合规定要求。

2、加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。

3、按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。

4、电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。

5、定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。

6、加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动作可靠。

7、电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米,动力电缆不小于l米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。

8、安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。

9、采取防火阻燃措施。

埋设电缆安全要求:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

上海起帆电缆股份有限公司
2023-06-12 广告
分析如下电缆负荷温度在30-50℃是为正常。不同型号的电缆的允许温度值也是不同的,如交联聚乙烯绝缘电缆可耐长期温度90℃,聚氯乙烯绝缘电缆长期耐温仅为70℃。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导... 点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
踏雪512无痕
推荐于2017-12-16 · TA获得超过6619个赞
知道大有可为答主
回答量:3543
采纳率:86%
帮助的人:481万
展开全部
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 YJV电缆运行时允许发热的温度是不超过90℃
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hdsr178
2016-07-20 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15934

向TA提问 私信TA
展开全部
PVC绝缘的,70℃;
交联聚乙烯绝缘的,90℃;
硅橡胶绝缘的,180℃;
聚四氟乙烯绝缘的,260℃;
... ...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式