请问西门子 S7-200 的 EM231 扩展模块,AIW 和 VW的区别.

我以前没搞过PLC,最近写毕业论文偏偏要用到这个东西……我需要2个EM231扩展模块,一个用来测量4~20mA的电流,另一个用来接E型热电偶。有很多地方说EM231直接读... 我以前没搞过PLC,最近写毕业论文偏偏要用到这个东西……

我需要2个EM231扩展模块,一个用来测量4~20 mA的电流,另一个用来接E型热电偶。

有很多地方说EM231直接读AIW的值就可以了,但是我在西门子的网站上看见了这么两句话:
1. 对于EM231 8AI×TC热电偶输入模块,其读数是在VM中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。

2. 对于EM231 8AI×16位模拟量输入模块,其读数是在VW中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。

好像是说要去读VW啊,不是AIW麽 ?

他们有什么区别呀?
VW 和 AIW 分别在什么情况下读取呢? 谢谢!!!
展开
 我来答
满意请采纳哟
2015-10-24 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373488
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
aiw ai 模拟量映像 W word类型 是输入模拟量.
vw V数据存储区 W 是word类型 是普通的数据存储器 。

S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性价比。S7-200的编程软件经历了9个大的版本,最新的支持Win7的软件是 Step7 Microwin4.0 Sp9,西门子对于购买S7-200的用户免费提供编程软件。
songyijiang666
2012-07-31 · TA获得超过4713个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1850万
展开全部

aiw ai 模拟量映像 W word类型 是输入模拟量


vw V数据存储区 W 是word类型 是普通的数据存储器 

 

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
想念七里香
2010-03-24 · TA获得超过343个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:0%
帮助的人:145万
展开全部
231的模拟量输入数据不在AIW,在VW中,具体VW的地址跟你231模块的槽号以及你所使用的模拟量输入通道号有关
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浮利殊0aW
2013-04-15
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
AIW是西门子模拟量通道接收外部模拟量A/D转换的专用地址,VW是PLC内部数据寄存器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式