请问西门子 S7-200 的 EM231 扩展模块,AIW 和 VW的区别.
我以前没搞过PLC,最近写毕业论文偏偏要用到这个东西……我需要2个EM231扩展模块,一个用来测量4~20mA的电流,另一个用来接E型热电偶。有很多地方说EM231直接读...
我以前没搞过PLC,最近写毕业论文偏偏要用到这个东西……
我需要2个EM231扩展模块,一个用来测量4~20 mA的电流,另一个用来接E型热电偶。
有很多地方说EM231直接读AIW的值就可以了,但是我在西门子的网站上看见了这么两句话:
1. 对于EM231 8AI×TC热电偶输入模块,其读数是在VM中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。
2. 对于EM231 8AI×16位模拟量输入模块,其读数是在VW中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。
好像是说要去读VW啊,不是AIW麽 ?
他们有什么区别呀?
VW 和 AIW 分别在什么情况下读取呢? 谢谢!!! 展开
2015-10-24 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
aiw ai 模拟量映像 W word类型 是输入模拟量.
vw V数据存储区 W 是word类型 是普通的数据存储器 。
S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性价比。S7-200的编程软件经历了9个大的版本,最新的支持Win7的软件是 Step7 Microwin4.0 Sp9,西门子对于购买S7-200的用户免费提供编程软件。
231的模拟量输入数据不在AIW,在VW中,具体VW的地址跟你231模块的槽号以及你所使用的模拟量输入通道号有关
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
AIW是西门子模拟量通道接收外部模拟量A/D转换的专用地址,VW是PLC内部数据寄存器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询