施工现场临时用电接地与接地电阻规定有哪些

 我来答
滕若彤0J0
2017-01-10 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:75%
帮助的人:1744万
展开全部
施工现场临时用电关于接地和接地电阻的规范是:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于接地和接地电阻具体是规范中的
5.3 接地与接地电阻。
具体的规定如下:
5.3.l
单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变
压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。

在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值
可提高到30Ω。

5.3.2
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

5.3.3
在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

5.3.4
每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。

不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得
采用螺纹钢。
接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

5.3.5、移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的施工现场临时用电安全技术规范

5.3.6
移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。
下列情况时不另做保护接零:
1、移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;

2 、不超过二台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且
供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

5.3.7
在有静电的施工现场内,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏份施。每组专设的
静电接地体的接地电阻值不应大于100Ω,高土壤电阻率地区不应大于1000Ω。
余䒕鱼
2018-03-30 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:63
采纳率:100%
帮助的人:1.7万
展开全部

施工现场临时用电关于接地和接地电阻的规范是:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于接地和接地电阻具体是规范中的

  1. 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω

  2. 单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变

  3. 压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。

  4. 在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。 

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者HagjCtr8dF
2019-08-08 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:29%
帮助的人:683万
展开全部
重复接地、工作接地要求4欧姆,防雷接地如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆。如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求。希望能够帮助你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式