帐号已注销
高粉答主

2019-12-31 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:10.9万
展开全部

3p漏电开关不可以当单相使用,因为3P漏电保护器用于三相对称负载,如果使用就会使漏电保护器跳闸。

把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。

扩展资料:

特点:

一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3,多分支漏电之和可以造成越级误动。

4,中性线重复接地可能造成串流误动。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器



赵文星空絮雨
推荐于2017-12-16 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137969
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

3p漏电开关不可以当单相使用,因为3P漏电保护器用于三相对称负载,如果使用就会使漏电保护器跳闸。

应该选择3P+N漏电保护器,如图:

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
加油CHINE
2016-12-21 · TA获得超过2080个赞
知道小有建树答主
回答量:1293
采纳率:76%
帮助的人:286万
展开全部
可以当闸刀使用,但是漏保就失灵了! 漏电不跳闸了!
已赞过 已踩过<