这是商场电井进风机控制柜电路图,新手看图似懂非懂,发出来求教高手指点:
这是商场电井进风机控制柜电路图,新手看图似懂非懂,发出来求教高手指点:第1,SF按钮是在消防中控室桌上或电脑上?由人操作的?第2,KA只是中间继电器的常开触点,闭合后,与...
这是商场电井进风机控制柜电路图,新手看图似懂非懂,发出来求教高手指点:第1,SF按钮是在消防中控室桌上或电脑上?由人操作的?
第2,KA只是中间继电器的常开触点,闭合后,与打?号的HA'是什么关系?
麻烦您继续赐教! 展开
第2,KA只是中间继电器的常开触点,闭合后,与打?号的HA'是什么关系?
麻烦您继续赐教! 展开
1个回答
展开全部
1、由图看,虚线内的操作元件(手动或自动)都不是本地元件。其中启动按钮有两个,一个是SF,一个是HN,均为手动启动按钮。根据文字说明SF应该在消防控制室的火警(联动)控制盘上(电脑上也可设置软按钮);
2、图中可知,风机控制有自动和手动方式,方式开关SA。当SA切到自动方式时,KA起作用,其他控制按钮不起作用。KA应该是火警信号中间继电器,受火警信号控制。当火警时KA闭合,自动启风机,火警信号消失,KA复位风机停止。
HA是手动状态下的现地手动启动按钮与KA没有关系。
2、图中可知,风机控制有自动和手动方式,方式开关SA。当SA切到自动方式时,KA起作用,其他控制按钮不起作用。KA应该是火警信号中间继电器,受火警信号控制。当火警时KA闭合,自动启风机,火警信号消失,KA复位风机停止。
HA是手动状态下的现地手动启动按钮与KA没有关系。
更多追问追答
追问
真乃高手!!!!!!!!,万分感谢!
老师:图底下四条横符号,您还帮我讲解?