3P空气开关下口接3根220V电压的火线怎么接?

 我来答
hidexx5
2021-07-01 · TA获得超过3071个赞
知道大有可为答主
回答量:3289
采纳率:88%
帮助的人:348万
展开全部

既然是3P,那么有很大机会是用380的电。即三相电。三相四线,是三根相线,1根零线。相线3根他们之间的电压叫线电压,是380v。三根相线各与零线之间的电压叫相电压,220v。


任意取一根相线与零线就是220v,从三相空气开关接一条,找零线,把他们接入2p断路器再用。零线不能断路,或加过欠压。

暴德惠7S
2021-07-01 · TA获得超过918个赞
知道小有建树答主
回答量:7224
采纳率:63%
帮助的人:176万
展开全部
三相电的接法主要有两种,一种就是采取星型的接法,需要将每一组电源与负载的一端都要接在一个点上,然后从另外一端引出电线,分别与三相电的三根线相连接。对于星型的接法有一个中心点,要引出中性线。
2、第二种接法就是三角形的接法,它能够将各项电源按照首尾相连的方法接出来,而且作为三相电的三个相线是没有中性点的,也就是说不要引出中性线。

三、三相电入户怎么接线
1、如果需要将进户线接入到配电箱中,在上面一般来说有三根比较粗的线,直接把它接入到配电箱中的主控开关上面,而有一根比较细的,一般是黑色或者蓝色,我们可以直接接入配电箱,下面有一个零线的接线柱上面就可以了。
2、还有一种就是将进户线的控制元件与空开相连接,直接接到进户的主控空开上面,分别标志着l1、l2和l3,另外有一根较细的那根线直接接入到空开的零线接线端上面。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
500裸汉
2021-07-01 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:85%
帮助的人:2195万
展开全部
3P开关接三相380V的电,一般按照上端线的颜色黄绿红的相序接线,如果用电设备是电机,还要确定旋转方向是否正确,如果方向反了,任意调换两根火线就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宝贝开心虎
2021-07-01 · TA获得超过614个赞
知道小有建树答主
回答量:6164
采纳率:47%
帮助的人:149万
展开全部
为什么是三根220V 火线?日本或其它国家的动力线是三相220V ,与地之间就是110V. 而我国动力线是380V 。如果使用三相220V 的设备,必须有定制的三相动力变压器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闻风you张
2024-08-28 · TA获得超过763个赞
知道小有建树答主
回答量:578
采纳率:88%
帮助的人:71.7万
展开全部

3P空气开关下端(输出端)接3根220V电压的火线可以根据配电系统要求接其中一相线。零线直接接配电系统零线即可。即构成220V输出

3P空气开关

NXB-63

建议选用四级空气开关(见下图)

NM1

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式