ups高手请进
ups高手请进深圳正昌时代ups,按厂家操作步骤执行,送主电源后,整流器启动,整流器输出直流电压升至270v后主电源跳闸(逆变器还未启动),把开关复位后,从新送上主电源,...
ups高手请进深圳正昌时代ups,按厂家操作步骤执行,送主电源后,整流器启动,整流器输出直流电压升至270v后主电源跳闸(逆变器还未启动),把开关复位后,从新送上主电源,按步骤操作下去,ups工作正常,请问是什么原因引起跳闸的?
展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
2个回答
展开全部
跳闸有两个原因,过电压或者过电流,现场所述应该是主输入开关有设置过电压跳闸保护,整流器启动过程中值超过了电压保护值所致或者是跳闸保护的模块过于灵敏提前动作了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-08-16 · 百度知道官方认证企业
腾讯电脑管家
腾讯电脑管家是腾讯公司推出的免费安全管理软件,能有效预防和解决计算机上常见的安全风险,并帮助用户解决各种电脑“疑难杂症”、优化系统和网络环境,是中国综合能力最强、最稳定的安全软件。
向TA提问
关注
展开全部
UPS有过载、短路、过温等一般故障,尝试关闭一部分负载。
UPS内部电路、硬件损坏的重大故障
看看是不是线路有问题或者什么部件坏了!
UPS内部电路、硬件损坏的重大故障
看看是不是线路有问题或者什么部件坏了!
追问
有看清问题吗?还是随便复制答案解答问题的?
问题1、送电整流器启动了,排除短路
问题2、整流器电压升至270v就跳主电源空开,逆变器都没启动,何来过载?
问题3、第一次送电到跳闸,时间不到一分钟,第二次送电工作正常,怎么会过温?过载?短路?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询